|
为了提高弱电机房、灯光控制室内交换机、计算机等设备的抗干扰能力,及消除设备外壳的感应静电,故特设计防静电、抗干扰保护接地系统。
1. 为了防止外界电压危害人身安全和对设备的损害,抑制电气干扰,保证通信设备正常工作,电信设备的以下部分均应接地:
(1) 直流电源、电信设备的机架、机壳,通信电缆的金属护套和屏蔽层;
(2) 直流配电屏等供电设备的外露导电部分;
(3) 交流直流两用电信设备的机架,机框内与机架,机框不绝缘的供电整流盘的外露导电部分。
2. 本工程所有弱电系统均采用共同接地装置,连接到基础钢筋作为共同接地极。要求其接地电阻不大于1欧姆,采用两根截面不小于25mm2的铜芯绝缘线穿管敷设到共同接地上,连接处有同铁过渡接头。
3. 电子设备的接地
(1) 电子设备的信号接地、屏蔽接地和保护接地等,一般合用一个接地板,其接地电阻不大于4欧姆,当电子设备的接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时,其接地电阻不大于1欧姆。
(2) 对抗干扰能力差的电子设备,其接地应和防雷接地分开,两者相互距离宜在20m以上,对于抗干扰能力比较强的电子设备,两者距离可以酌情减少,但不宜小于5m。
(3) 当电子设备接地和防雷接地采用共同接地装置时,为了避免雷击时遭受反击和保证设备安全,应采用埋地铠装电缆供电。
(4) 电缆屏蔽层必须接地,为避免产生干扰电流,对于控制及信号电缆应一点接地。
(5) 为了减少趋肤效应和通道阻抗,直流工作接地的引下线应采用多芯铜导线,截面不宜小于35mm2,当需要改善信号的工作条件时,宜采用多股铜绞线。
(6) 输入信号的电缆穿钢管敷设,或敷设在带金属盖板的金属桥架内,钢管及桥架均应接地。
(7) 演播室宜采取防静电接地,所处环境电磁场干扰严重时,演播室、控制室及编辑室宜采取屏蔽接地。防静电接地、屏蔽接地可接到系统的接地装置上。
(8) 接地环母线的截面,用铜箔80mm*0.35mm。
(9) 电子设备的敷设宜采用地下水平敷设,做成耙形或醒形。
4. 接地极和接地线的安装
(1) 本工程所有弱电系统均采用共同接地装置,连接到基础钢筋作为共同接地极。要求其接地电阻不大于1欧姆;
(2) 系统中接地干线的敷设应与强电系统的接地干线分开,接地干线宜用界面不小于25mm2的绝缘铜导线两根并固定在绝缘子的接地排上。 |
|